aavdeev· 18 октября 2021 г.· #185
Вопрос весьма актуален. Стоит внимания! Хочу въехать в ALINT-PRO
andreypun· 20 октября 2021 г.· #195
Мне кажется на рис. 8 на регистр valid_sync должен подаваться clkb.
aafonin1981· 22 ноября 2021 г.· #198
1. да, исправьте рис. 8, на регистр valid_sync должен приходить clkb.
2. в конфигурации на рис. 8 перед синхронизатором появилась комбинаторная логика - а это вызывает глитчи. В соответсвии с первой частью статьи пакет ALINT-PRO должен был это отловить.
Почему ошибка при анализе CDC не обнаружилась? Из-за ошибочного подключения clka на вход valid_sync анализ некорректно отработал?
Akulin· 28 ноября 2021 г.· #199
Пока что не получается исправить картинку в статье, интерфейс не позволяет.
Однако я решил сначала обратиться к первоисточнику, уточню у компании ALDEC, и вернуть сюда с ответом.
Спасибо вам за внимательное прочтение статьи!
aasharapov· 30 июля 2022 г.· #233
Спасибо за материал! Первоисточник - это Aldec или какая-то её статья? Если статья, то какая?
Akulin· 1 декабря 2021 г.· #201
Исправили картинку! Спасибо!